| Цитата |
|---|
Avalanche пишет:
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, нужно ли вносить какие-либо изменения в паспорт ГОУ, если была замена вентилятора, нужно ли повторно проводить проверку эффективности (в этом году проверка эффективности уже проводилась). Заранее большое спасибо. |
как минимум в таблицу 3. а если установлен вентилятор с другими характеристиками -то нужно обязательно:
14. ГОУ должны подвергаться проверке на соответствие фактических параметров работы установки, указанных в пункте 15 настоящих Правил, проектным до начала эксплуатации ГОУ в следующих случаях:
при вводе в эксплуатацию и наладочных работах вновь сооруженных или реконструированных ГОУ;
после проведения капитального ремонта ГОУ, а также ремонта, связанного с заменой основных элементов оборудования ГОУ (аппарата, вентилятора, электродвигателей, насосов и тому подобного);
при замене сырья, топлива или материалов и (или) изменении режима работы технологического оборудования, подключенного к ГОУ;
при эксплуатации ГОУ, оснащенных системами непрерывного контроля.
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНПРИРОДЫ от 14 мая 2007 г. N 60 "об утверждении правил эксплуатации ГОУ")
а если с такими же - то как сказали коллеги выше