Расчет технологических нормативов водопользования
Цитата
Глеб Ерилин пишет:
еще не поздно

можно мой плюс туда перенести? smile:oops:
http://www.ecolog.by/forum/messages/f...ssage19501
сам-сам-сам smile:D , да еще заодно две организации выбери
Бесплатно отвечаю на вопросы, но только на заданные письменно и только через емэйл erilin.gl@yandex.by. По телефону, вайберу, в личных сообщениях не консультирую!
Срок ответа - ближайшие выходные, в будние дни только собираю вопросы
сорри за оффтоп
походу "Рейтинг сторонних организаций, Объявляется конкурс на лучшую стороннюю организацию в трех номинациях" закрыто для обсуждения
"Нам бы (только) день простоять да ночь продержаться..." (с)
Вроде было открыто. На всякий случай закрыл-открыл
Бесплатно отвечаю на вопросы, но только на заданные письменно и только через емэйл erilin.gl@yandex.by. По телефону, вайберу, в личных сообщениях не консультирую!
Срок ответа - ближайшие выходные, в будние дни только собираю вопросы
Здравствуйте!!! скажите пожалуйста!!! в оборотной системе водоснабжения существуют ли какие то нормы когда следует эту воду полностью обновлять и когда следует добавлять свежую. Или же это как то расчитывается ??? заранее спасибо!!!
Цитата
Serega Serg пишет:
Здравствуйте!!! скажите пожалуйста!!! в оборотной системе водоснабжения существуют ли какие то нормы когда следует эту воду полностью обновлять и когда следует добавлять свежую. Или же это как то расчитывается ??? заранее спасибо!!!

Это вопрос ближе к технологам, чем к экологам...
«Так ему и передайте – мальчик, тут у нас не балет!»
1/ t
Цитата
Serega Serg пишет:
Здравствуйте!!! скажите пожалуйста!!! в оборотной системе водоснабжения существуют ли какие то нормы когда следует эту воду полностью обновлять и когда следует добавлять свежую. Или же это как то расчитывается ??? заранее спасибо!!!


1. Есть нормативы потерь с уносом и на испарение, соответственно величины водопотребления на восполнение потерь. СНиП 2.04.02-84 (раздел 11)
2. При использовании в оборотных системах каких-либо химреактивов (например оборотная система мойки) на восполнение технологические нормы прописаны в техрегламентах
ovminsk.deal.by
Здравствуйте!!! подскажите пожалуста как подсчитать расход воды на продувку оборотных систем (формулу либо процент)??
Цитата
Serega Serg пишет:
Здравствуйте!!! подскажите пожалуста как подсчитать расход воды на продувку оборотных систем (формулу либо процент)??

Водой как бы не продувают обычно...
«Так ему и передайте – мальчик, тут у нас не балет!»
Рекомендую по факту (указать в расчете на технологические требования и паспортные данные):
1 Вариант: С целью снижения солесодержания, аналогичные требования к водогрейным котельным от 0.5 до 3 % от общего объема, (щас пороюсь, уточню)
2 Вариант: по пропускной способности трубы, м3/ч х время продувки, час.
3 Вариант: по производительности насоса (данные паспорта), используемого для продувки (м3/ч)х время продувки, час
Изменено: Олег Васюк - 28 Января 2014 12:35:16