Цитата |
---|
Avalanche пишет:
Песколовка фирмы Трайдянис, HSG-36, с коалесцентным фильтром, производительность - 60 л/сек. |
Про такую песколовку не слышал, так. что ничего не скажу.
Цитата |
---|
Avalanche пишет:
Как обещают проектанты, если на входе взеш. в-в до 600 мг/л, то на выходе - 15 мг/л при допустимой норме 24,8 мг/л. Насколько я знаю, у нас однажды было аж 300 мг/л, выше вроде не было. |
Я ничего не понимаю......
1. песколовка не удаляет взвешенные вещества! Песколовка удаляет песок из воды, а взвешенные вещества удаляются на первичных отстойниках.
2. Теория такова - удаление вв на соружения 50-60% максимум, на практике: 45-50%, удалить с 600 до 15 - это бред сивой кабылы, с 600 до 300 - это реальные цифры.
3. Коэффициент неравномерности СВ больше 10 - из этого следует, необходимо много сооружений с не высокой производительности. Зачем - увеличилась воды - открыли сооружение, уменьшилось - закрыли, если у вас грубо говоря 2 песколовки (отстойника) то вы не сможете работать с таким коэффициентом неравномерности, нужны усреднители!
Цитата |
---|
Avalanche пишет:
Объем дождевых стоков около 16000 м. куб. в год, значит около 44 м. куб. в сутки. |
Все очистные должны рассчитываться на максимальный часовой приток воды, говорить что в среднем у вас 40 кубов - не правильно, например, 2 месяца не дождя, а потом за два дня выпало месячная норма, что получиться - очистные поплывут вместе с ливневкой, вывод - подобрать сооружения так, чтобы при максимальной нагрузке (уже не беру всемирный потоп или т.п., но расчет количества дождя есть)вы использовали резервные сооружения и не поплыли!
Цитата |
---|
Avalanche пишет:
В прошлом году даже была проверка и нам по поводу счетчика ничего не сказали. Может, обойдется? |
Может и так, но нужно знать 100%, я точно не знаю, рискуете деньгами, штрафами!