Для снижения концентрации выбросов оксида азота нужно опираться на снижение максимальной температуры в топке и концентрации О2.
На ум сразу приходит рециркуляция дымовых газов, оптимизация режима горения с помощью низких коэфицентов избытка воздуха, модернизация горелок
Изменено: Sam - 13 Ноября 2020 16:18:45
Приложение 2

к постановлению

Министерства природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

Республики Беларусь

19.10.2020 N 21



21

Эксплуатация холодильного оборудования, работающего на хладагентах, за исключением аммиака



По проекту будет система охлаждения пропиленгликолем (хладоноситель), проектировщик написал в проекте не включать в проект
ПДВ с отсылкой на п21, немного стремно в том плане, что это хладоноситель а не хладагент, или лучше включить в заявку на разрешение (положительное заключение экспертизы есть)
напишите запрос. мне только интересно, как вы будете считать выбросы, если хладоноситель у вас жидкий, а система замкнутая. так можно любую емкость с жидкостью источником считать...
Свободно разговариваю на трех языках: ирония, сарказм, ненормативная лексика.
а Вы в курсе, что такое за вещество пропиленгликоль? вам что-то говорит такое понятие как "давление насыщенных паров"? Так вот, у кирпича оно будет сопоставимо с пропиленгликолем.
«Так ему и передайте – мальчик, тут у нас не балет!»