Мария пишет:
Если есть возможность пересмотреть проект очистных, чтобы таких вопросов не возникало, это было бы лучше всего, мне кажется.
ну как вам сказать... пересмотреть проект введенных в эксплуатацию очистных, на которые подписан акт ввода, в котором приведены проектные и фактические показатели и которые как бэ соответствуют...? ну такое себе... другой вопрос-вода на входе может не соответствовать проектным данным, поэтому и на выходе превышение проектных, даже если очистные выполняют свою функцию. ливневка считается условно чистой, а то, что там с территории может быть смыто, никто в расчет не берет
Свободно разговариваю на трех языках: ирония, сарказм, ненормативная лексика.
Я это и имела ввиду. Когда я смотрела проект очистных, которые нам делали, обратила внимание, что проектировщики отталкиваются от входной концентрации меньше той, которую сами же и указали на талые воды.
Tpomogaybo, а входные концентрации по факту соответствуют тому, что написано в проекте? Если факт больше проекта на входе, может, можно провести перерасчет выходных концентраций или переделать проект под больший вход, обосновав новым расчетом (проектом), что мощности очистных достаточно для обеспечения нормативных цифр по сбросу не выше 0,3 и 20? И увеличите выход до значений, которых вам будет достаточно.
На входе у нас все хорошо с концентрациями..а вот на выходе беда. я подняла документы и протоколы взятия проб воды, так изначально эти очистные не давали на выходе проектные значения. А той проектной организации естественно уже нет. И когда в 2015 году получали разрешение на спец.водопользолвание, то проектные данные не брались.
Ответа от ЦНИИКИВР пока не - звоню им каждый день прошу как можно быстрее дать ответ, чтобы знать что нам делать.
Если указано биологическая очистка, то и настаиваете на этом пункте. С проектом по факту ничего не сделаешь. В случае вопросов пишите письмо на Минприроды, комитет обязан будет принять эту позицию. Только пишите конкретный вопрос, типа подрузомевается ли под биологической очисткой все остальные? Можно в рабочем порядке набрать Минприроды, если не связывались, может хватить и этого для комитета. Но самый главный вопрос в том, что почему вы это все пропустили после получения нового спецводопользования.
dalay пишет:
Если указано биологическая очистка, то и настаиваете на этом пункте. С проектом по факту ничего не сделаешь. В случае вопросов пишите письмо на Минприроды, комитет обязан будет принять эту позицию. Только пишите конкретный вопрос, типа подрузомевается ли под биологической очисткой все остальные? Можно в рабочем порядке набрать Минприроды, если не связывались, может хватить и этого для комитета. Но самый главный вопрос в том, что почему вы это все пропустили после получения нового спецводопользования.
У нас по приказу за получение Спец.водопользования ответственна служба главного энергетика. Они получили и потом уже выяснилось, что концентрации поставили проектные в комитете. Просто так менять никто не хотел нам эти нормативы, сказали прочистите очистные и посмотрите типа как будет. Уже после того, как даже после прочистки очистных у нас показатели не поменялась, я стала плотно изучать этот вопрос. Подняла документы за прошлые года и выяснилось, что впринципе эти очистные никогда не выдавали проектные значения и все. Проштудировала законадательство, как должно выдаваться это разрешение и на основании каких документов. Съездила в комитет и они уже мне сказали, что они как-то так трактуют закон (что под биологической очисткой понимается все виды очисток).
Добрый день. Заинтересован в решении следующей ситуации:
Предприятие потребляет питьевую воду из горводоканала и собственных скважин. Сточные воды сбрасываются в городскую канализацию. Де-факто, не вся вода отводится в городскую канализацию а лишь ее часть - 80 %. Остальная - входит в состав продукции.
Городской водоканал говорит что нужны счетчики воды для фиксации сточных вод, отводимых в канализацию. В противном случае - мы им должны заплатить за сброс сточных вод ровно по тому количеству, сколько было потреблено и добыто чистой питьевой. На предприятии нет возможности установить счетчики на сточную воду в связи с технической особенностью систем водоотведения.
Складывается следующая ситуация:
1. Мы платим за воду которую фактически не сбрасываем.
2. В гос. статистике 1-Вода указываем всю воду (в т.ч. которая ушла с продукцией).
Как отвязаться от постулата водоканала "приход равен расходу" и указать своё количество сбрасываемых сточных вод?
Fearless пишет:
Складывается следующая ситуация:
1. Мы платим за воду которую фактически не сбрасываем.
2. В гос. статистике 1-Вода указываем всю воду (в т.ч. которая ушла с продукцией).
Как отвязаться от постулата водоканала "приход равен расходу" и указать своё количество сбрасываемых сточных вод?
У вас в договоре может быть (и скорее всего) прописано, что объем сточных вод определяется по объему водопотребления и на основании этого Водоканал требует оплату за объем воды, равный полученному. Я знаю на практике случаи, когда в отсутствие счетчиков на сбросе объем стоков определялся как процент от потребления. Мне говорили, что какими-то расчетами подтверждали этот процент, но что именно делали, не знаю. Возможно, если у вас есть расчет нормативов водопользования и там есть безвозвратное потребление, это может быть основанием для обращения в Водоканал за установлением способа расчета сточных вод. Попробуйте. Госконтору уговорить, конечно, непросто, но может получиться.
Fearless пишет:
Складывается следующая ситуация:
1. Мы платим за воду которую фактически не сбрасываем.
2. В гос. статистике 1-Вода указываем всю воду (в т.ч. которая ушла с продукцией).
Как отвязаться от постулата водоканала "приход равен расходу" и указать своё количество сбрасываемых сточных вод?
1.Безвозвратное водопотребление напрямую привязано к выпуску продукции, т.е. цифра нестабильная из месяца в месяц. Если бы вода использовалась на охлаждение и испарялась при устойчивой работе этот объем безвозвратный можно было найти.
2. Наверняка есть ливневка, еще напомнят про ливневые стоки, что их не учитывают в счетах.
3. Подозреваю, что водопотребление большое,т.к не хватает двух скважин.
4. Если не получится, может поставить счетчик на вход и выход именно на цех изготовления продукции.
Добрый день, подскажите пожалуйста, где установлена периодичность отбора проб поверхностных сточных вод (ливневки). Как я поняла, пункт 13.5 и 13.6 ЭкоНиП про производственные сточные воды, не ливневые?
Добрый день!Коллеги, помогите разобраться, дайте направление Мы хотим почистить пруд-накопитель сточных вод. Как поступить с образовавшимся осадком/илом? Искать для него площадку, с кем согласовывать и т д?