Цитата
TatYana пишет:
таки имеют право

как связана категория объекта с вашим ответом?
Друзья! Новая котельная, согласно проекту дали разрешение на год!
Приходит инспекция = превышение по диоксиду азота в 1.1 раз!
С чего начинать искать причину????
я так понимаю или проект не корректный или наладчики перемудрили????
и какие последствия, завтра на ковер в инспекцию!( HELP HELP HELP
Цитата
kasatkin пишет:
превышение по диоксиду азота в 1.1 раз

можно попробовать пересчитать по одному веществу.
проверьте, совпадают ли проектные данные с фактической работой котельной.
какая мощность котлов?
Изменено: yura - 26 Апреля 2016 13:12:01
мощность 0,26 МВт, допустимая концентрация по СТБ 1626 = 80 мг/м3;
и почему то инспекция сверяла концентрации , нашла у нас 87 мг/м3, а помойму должны мерять г/с , я не прав????
хотя в пересчете тоже будет превышение...наверно, но как то они от обратного идут

И дело такое! в проекте на этом маленьком котлете расчетная концентрация 93 мг/м3 при норме 80 мг/м3 КАК ТУТ БЫТЬ???
Изменено: kasatkin - 26 Апреля 2016 13:35:32
интересно еще:
концентрация установленная и фактическая,
выброс установленный и фактический.
если не сложно напишите. спс.
Цитата
yura пишет:
как связана категория объекта с вашим ответом?
никак. для общей эрудиции интересуюсь.

kasatkin, смотрите что написано у вас в разрешении на котлы -только г/с или еще и мг/м3.
Свободно разговариваю на трех языках: ирония, сарказм, ненормативная лексика.
Цитата
yura пишет:
интересно еще:
концентрация установленная и фактическая,
выброс установленный и фактический.
если не сложно напишите. спс.


концентрация по проекту - 93,2 мг/м3, потом идет сноска, т.к. не соответствует СТБ, принимаем нормативное значение;

концентрация установленная (нормативная) - 80 мг/м3;
фактическая (выявленная инспекцией) - 87,8701 мг/м3;

выброс установленный - 0,008 г/с
выброс фактический - в протоколе его нет!
TatYana,
г/с и мг/м3 ! до этого работал с другой котельной там было только г/с , а тут так и странно всё это для меня
я так понимаю г/с и есть контролирующий параметр!
smile:?:
Изменено: kasatkin - 26 Апреля 2016 14:51:13
Цитата
kasatkin пишет:
фактическая (выявленная инспекцией) - 87,8701 мг/м3

эта величина уже приведена к нормальным условиям и на сухой газ? потомучто:
"Статья 19. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
1. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух устанавливаются для стационарных источников выбросов. К нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся:
...
1.2. предельное значение концентрации выброса загрязняющего вещества в атмосферный воздух в миллиграммах в нормальном метре кубическом (температура 273 К, давление 101,3 кПа) без поправок на содержание кислорода и влажности, а для газообразных продуктов горения топлива - в пересчете на сухой газ и определенное содержание кислорода." (с)
"Нам бы (только) день простоять да ночь продержаться..." (с)
DCD, , да, в протоколе написано 87,8701 мг/м3 при альфа=1,4., это коэффициент избытка воздуха в сухих уходящих при норм условиях и 6 % кислорода в уходящих газах.

но самого расчета нету( может хитрят!
вообщем завтра под административку попадаю! а может еще и вред окружающей среде рассчитают
Изменено: kasatkin - 26 Апреля 2016 22:34:36